樓主  發表于: 2011-07-30 10:28
我昨晚安裝射燈,一切搞好我還在配電房測試了下,好的。但是放到煤氣爐上面安裝就是沒反應,進過測量當時的線電壓476V左右,相電壓300V左右,我以為是我的萬用表壞了(再說射燈,是不是電壓高了,里面有保護啊,反正我沒見到有什么),之后我去配電房測量,嘿,表是好的,線電壓412V,相電壓230V。于是我就測量了配電房低壓柜的出線,線電壓最高的430V左右。當時我就想不通了哎,怎么會有“壓升”???哪位大大幫我解答下哈,不勝感謝?
三人行,必有我師焉?td>
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 11:39
電壓的上升原因,可能是由于射燈采用電抗器等感性負載引起。
檢查射燈的接線是否正確。
樓主留言:
我把射燈拆了然后測的