5440205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 151 點
下載積分: 597 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2021-08-02
查看5440205的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-30 10:28
我昨晚安裝射燈,一切搞好我還在配電房測試了下,好的。但是放到煤氣爐上面安裝就是沒反應,進過測量當時的線電壓476V左右,相電壓300V左右,我以為是我的萬用表壞了(再說射燈,是不是電壓高了,里面有保護啊,反正我沒見到有什么),之后我去配電房測量,嘿,表是好的,線電壓412V,相電壓230V。于是我就測量了配電房低壓柜的出線,線電壓最高的430V左右。當時我就想不通了哎,怎么會有“壓升”???哪位大大幫我解答下哈,不勝感謝?
三人行,必有我師焉?td>
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 07:43
呵呵,大家的回答好精彩