hmq
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmq的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-07-29 12:18
請問1600KVA的變壓器的最大負載電流2304A是三相之和嗎?
czjzf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 122 個
工控威望: 333 點
下載積分: 96580 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-02-01
查看czjzf的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-11 14:17
同意“1600KVA/0.4KV變壓器的400V側額定電流:Ia=Ib=Ic=1600/1.732*0.4=2309.4688(A)”