wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-28 17:20
圖片:
比如說現在的M2.2為觸摸屏上一個位狀態切換開關按鈕,按下后Q0.2置位輸出,但我發現M2.2再按一下,也就是M2.2為0時,Q0.2也就沒有輸出了,根據我的理解應該需要將Q0.2復位才沒有輸出的吧,整個程序也沒有找到Q0.2復位的步。這個程序是在子程序里面,求高手解答。。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-29 07:49
沒有QB,QD之類的,那你用搜索功能查一下其他地方是否出現過Q0.2這個點,有沒有使用Q0.2直接當線圈輸出,而不是使用復位置位指令!使用Q0.2作線圈輸出,條件不滿足時也會將輸出復位。