比如說現在的M2.2為觸摸屏上一個位狀態切換開關按鈕,按下后Q0.2置位輸出,但我發現M2.2再按一下,也就是M2.2為0時,Q0.2也就沒有輸出了,根據我的理解應該需要將Q0.2復位才沒有輸出的吧,整個程序也沒有找到Q0.2復位的步。這個程序是在子程序里面,求高手解答。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-28 23:17
說不定有數據如0,MOV到QB/QD之類的指令,也能實現將Q0.2置OFF的功能。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-29 12:12
正是因為他斷開了,所以每次掃描到它時Q就會被置為斷開的狀態,而其他地方又沒有將其接通,所以它只能變?了。