358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-27 19:39
用3U-16MT控制MR-J2S-40A驅動器,接PP到Y(jié)0,NP到Y(jié)4,SG和COM0加COM4一起接到PLC的0V,驅動器上的COM接PLC上的24V,然后EMG與SG短接,最后在驅動器里設置伺服準備好、左右限位、脈沖加方向,往PLC里寫了最簡單的一行相對定位程序,在線監控能看到脈沖發出和發出結束,可電機就是不轉。PLC和伺服電機剛買來時我記得也是這樣接線,當時電機能夠轉起來,過了一個月了,現在怎么都轉不起來,請各位指教!謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-07-27 19:45重新編輯 ]
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 22:43
伺服驅動器的啟動信號給定了嗎?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。