sjztjk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 160 點
下載積分: 689 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2021-01-15
查看sjztjk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-26 23:02
接近開關X001感應材料到位后氣缸Y001得電吸合
X002(Y001氣缸前感應)到位后Y001失電斷開
當X002感應到位后,X004與X005有可能會接通,也有可能不接通
若X004與X005均接通后則氣缸Y003得電吸合并延時1秒后斷開,否則Y003不吸合
X003(Y001氣缸后感應)到位后,氣缸Y002得電吸合
X006(Y002氣缸前感應)到位后,Y002失電斷開
如此重復

要求1個按鈕單循環,1個按鈕全自動,1個急停按鈕

PLC采用三菱FXOS-20MR ,如果不行,請高手幫忙修正,謝謝!

好好學習,天天向上
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 21:05
樓主的第二個氣缸在第一個不動作的時候 應該停不了 會一直不停的動作 因為你的一個氣缸的后面的那個磁感x003 一直有信號啊