請問一下各位高手,三菱FX2N系列PLC用PLSY指令能同時控制兩臺步進電機嗎?書上說PLSY指令能使Y0 Y1輸出脈沖  但不能同時使用,是什么意思? 煩請各位大俠指點一下
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-11-04
查看281979349lay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 22:15
樓主你好,首先是可以控制兩臺步進電機的,書上說的不能同時使用是指不能同時使用兩個PLSY指令,你可以用一個PLSY指令再加一個其他的脈沖輸出指令啊比如DRVA這些啊