wangkeming07
學無止境。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 826 點
下載積分: 851 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-05-27
最后登錄: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-26 00:43
一般光電傳感器分為兩個引腳和三個引腳和四個引腳的。
但是小弟卻不知道怎么接線,或則說怎么理解這些接線法。兩個引腳的無非是棕色和藍色。棕色接正。藍色接負。但卻為什么沒有信號線?那信號怎么反饋給PLC。
三個引腳的光電傳感器一般都是棕色 藍色 黑色 棕色接正 藍色接負。黑色接信號。但貌似只有黑色的一根信號線。怎么說信號也存在讀取和反饋兩個過程。一個信號線怎么搞?這點我也無法理解。
還有就是我在設備上更換光電感應器的時候發現新的感應器明明就兩個引腳(也就是公端)?墒菣C(jī)器上的母端確實三個引腳的。這又是為什么。
以上幾點希望得到大俠們的鼎立相助。小弟在這里謝謝了。
iauto
樂于分享 勇于創新~_~
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 143 點
下載積分: 662 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2017-12-10
查看iauto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 08:53
簡單的理解方式:
PLC 輸入內部為光耦,一段接 com 端,另外一段接輸入端子,如果要使光耦工作,就得供電源
如果com 接的是V+,輸入端要求輸入V-,如果com 接的是V-,輸入端要求輸入V+,
2線式傳感器的可以理解為開關,
對于com接V+,藍色接V-棕色接到PLC輸入端就可以,
對于com接V-,藍色接V+棕色接到PLC輸入端就可以,
三線式傳感器,分NPN輸出負 和 PNP輸出正,
NPN對于com接V+,藍色接V-棕色V+,黑色或白色接到PLC輸入端就可以,
PNP對于com接V-,藍色接V-棕色V+,黑色或白色接到PLC輸入端就可以;
如果你要將NPN當PNP或將PNP當NPN用可以在輸出端接1K的上拉電阻就可以反向了;
總而言之,輸入信號和公共端要成對V+V-,不能相同電位,這樣內部光耦才能工作,
還有就是傳感器要低于PLC響應時間。