計數器X0輸入,對X0進行計數,當計數達到10時,Y0通,然后進行減數,減到5時,Y0不通。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-25 10:35
一樓寫的那個程序應該達不到樓主的要求吧?
樓主試試用二進制加1,二進制減1的那兩條指令。不用計數器、記得觸發時用脈沖嘍。
如;

LDP X0
ANI Y0
INC D0
LD= D0 K10 SET Y0
LDP X0
AND Y0
DEC D0
LD= D0 K5
RST Y0

還有很很多的方法,這個簡易電路的不足就是,當D0減至5時沒不能往下減了,還可能改進下,樓主再動動腦筋!