樓主  發表于: 2011-07-21 11:47
我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
tmpuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 594 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-06-04
查看tmpuser的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 12:51
1樓的回復是否可以這樣理解,既A泵需要切換到B泵時,必須由plc控制變頻器停止,直到變頻器輸出為0時再切換到B泵,然后變頻器再開始重新輸出。這樣的理解正確嗎?
tmpuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 594 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-06-04
查看tmpuser的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-21 13:02
是的,工藝允許的話,延時多幾秒時間
========================
只要幾秒就可以了?我聽說要5分鐘才行,不知道這個是否和選擇的變頻器有關?
tmpuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 594 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-06-04
查看tmpuser的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-21 13:30
相當于反復切換電機的話,幾秒鐘是可以了,停5分鐘?是不是工藝要求
=========================================================
不是工藝要求,是別人說的,因為變頻器內部電容放電的問題,呵呵