樓主  發表于: 2011-07-21 11:47
我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 14:20
你是A、B兩臺相同的水泵不是同時工作,但樓主說切換,但是切換是要求兩臺水泵有沒有停機時間要求,如果沒有什么 時間要求的話可以要一臺水泵停止運行后,變頻器復位后在起動另一臺水泵。如果兩臺水泵在切換時有時間要求就要看看變頻器切換的時間在不在允許的時間內,如果不再,就要要控制電路上改下了,變頻器只能做起動用,待一臺水泵起動正常運行后,就要切換到運行電路中,這時的變頻器就是停止狀態。也就是說可以不用延時起動加一臺水泵了。