現在有臺鍋爐用S7-200來控制,溫度是由模擬量和設定時間控制。
本人想用PID來實現,但是主要是時間設定的問題(我說的時間溫度不是積分時間與微分時間,而是加溫時間)。
例如:鍋爐要在10分鐘之內溫度正好到100℃ ,輸出4-20ma的模擬量的值給功率控制器,由溫控儀做反饋。
現在的問題是加溫時間與PID怎么配合。各位有此工程經驗的,幫忙看下。謝謝。
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 14:33
樓主我認為可以但是你要注意以下幾點,你的加熱棒是中夠用的前提下,只是在鍋爐的正常運行中期進行的,是給鍋爐在排放中增加熱量的,要注意鍋爐排放時溫度不要太底,不然10分鐘你就做不好