樓主  發表于: 2011-07-19 10:43
公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了?
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2024-12-21
查看楊勇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 15:28
測量變壓器絕緣阻值必須通額定高壓下進行,才能判定絕緣是否破壞。另315KVA變壓器低壓側700A電流太高,早超出峰值。(315KVA變壓器低壓側電流約472A).
樓主留言:
熱心助人    主要是一個廠房里有九個小廠。都沒協調好,都是使勁的用,開關燒了就換大的。這個我也差不上手。只能提點意見。
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2024-12-21
查看楊勇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-19 15:34
10kv變壓器做高壓耐壓試驗電壓為35~42kv。
樓主留言:
熱心助人