公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了?
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 14:11
引用
引用第12樓qiangguoyu3于2011-07-20 08:46發表的  :

我說說的380A 的電流是指變壓器上標注的輸出電流。自己找個變壓器去看看吧,400的變壓器額定輸出才多少個電流啊,315的能用到700A 左右,變壓器是高壓,不是24V想換就換的

380A肯定是錯的,標注的應該是454A