804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-19 09:21
現在用的是臺達的PLC要與三晶的變頻器做485通訊 通過觸摸屏來設定頻率  沒有做過通訊 不知道怎么寫呢  請大家幫忙?能有資料分享一下最好了
還有臺達的MODWR和MODRW有什么區別呢  
變頻器的通訊是RTU  發送的信息幀是 010600001388849C十六進制

01 變頻器地址
06 modbus   功能嗎 寫寄存器
0000    寄存器起始地址
0001   要寫入的數值
1388   主頻設定的參數
849C     CRC校驗碼
小弟不明白 請大家指點
[ 此帖被804759109在2011-07-19 10:22重新編輯 ]
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 09:31
是什么地方不明白嗎  MODBUS-RTU 通訊協議下 采用的CRC檢驗方式 數據都為16進制 故1388 實為K5000的十六進制顯示 你這個代碼就是寫變頻器頻率為50HZ  如有不明 QQ交流791898717  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(804759109) 熱心助人