樓主  發表于: 2011-07-18 19:36
請教三菱高手關于程序的問題,在同一程序中區域比較DZCP  D1008  D1010  C251   M10與區間比較DHSZ  D1008  D1010   C251  M10可以用一個嗎?區間比較DHSZ  與區域比較DZCP有何區別?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 08:16
DZCP是普通的比較,就是每次判斷成立否要等掃描周期的。假設目標是100,可能要到100零幾才執行的。
DHSC是高速比較,也就是說你的高速計數器本身就是中斷執行的,只要數值達到要求也會中斷來執行這條指令。
如果說你對于位置或角度有嚴格要求,建議你用高速比較,如果沒有普通的好了