       一臺三菱fx2n   plc想改個點,編程口不能上載,但可以與觸摸屏通訊且一切正常。通訊波特率能選的試了一遍不行。請問是什么原因?怎么解決。


已經(jīng)解決,是端口進行了特殊加密。用外接通訊模塊ok
[ 此帖被薛立軍在2012-10-22 10:18重新編輯 ]
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數(shù)量: 430 個
工控威望: 1791 點
下載積分: 982 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-01-08
最后登錄: 2021-07-09
查看易志剛的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-07-23 11:53
你這個PLC被別人做了硬件加密了,我就遇到過。沒辦法,只能用專用的編程電纜了。