yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-25 10:58
圖片:
一個簡單的繼電器控制系統,控制電葫蘆正反轉,有點動,有自動提升.可在調試時發現有時候點動會誤動作,變成自動了,圖我附上,原理上不應該有問題,經驗豐富的朋友幫我分析一下該怎么辦?一般情況下每20次會有一兩次誤動作!
注:SB1,SB3是自動SB2SB4是點動!下面的是行程開關!
[ 此貼被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 13:32
再找兩組輔助觸點,KM1常開與SB1并聯,KM1常閉與SB2閉、KM1常開這一路串聯;KM2同理。

腦子短路了,這是極期無效的想法。
[ 此貼被sjm213在2008-03-25 19:52重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-25 19:51
引用
引用第11樓yangjunhua于2008-03-25 15:37發表的  :

不知道這樣做怎么實現點動?sb1和SB2都成自動了.KM1常閉與SB2閉、KM1常開這一路串聯就沒有什么意思了,這一路永遠不通呀,望能詳細說明.謝謝!

暈了,腦子短路。
那樣做根本不可行。