rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-17 02:17
我有個看似簡單問題,就是程序速度跟不上,就是根據編碼器連接所對應的計數器,利用計數器的值與設定值比較,當相同時候驅動Y輸出,當計數器的值與設定值相同(另外一個設定值)時候,就停止Y輸出,編碼器是360脈沖,機臺速度800轉/分鐘,在最大的速度是每脈沖0.2ms 多點,如何保證運算速度跟得上呢?

我的問題就是一個凸輪開關的問題,我想在PLC里面實現這個功能,不知道有誰嘗試過呢?
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-20 17:27
樓主這樣處理是不是太復雜了?你所說的滯后量是可以計算出來的嗎?計算出來與實際走出來的誤差是不是能達到編碼器一個脈沖的精度?如果不能,你把控制實時性搞得再高也無濟于事;再說如果能計算出來的話為何不把這一點時間片(1周期)也折算進去呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(rockyhuo) 熱心助人