樓主  發表于: 2011-07-16 19:41
        求助,如何利用只編碼器的Z相在直線導軌中回到零點。

    我試過利用Z相在沖壓機床上回到上始點,但我不知道怎么利用Z相在直線導軌中回零。

    我有一部小車用變頻器驅動,要求利用編碼器定位,還要要求小車在開始任何位置利用Z相回零。在小車運行的過程中,會掃到很多次Z相,零點變得不是唯一,和沖床的循環運動有區別。

    我的想法是在零點前一點的位置加一個光電開光,讓零點的Z相變得唯一,只用光電的話精度又不夠高,Z相和光電開關結合我覺得可以解決問題。但老板說加一個光電開關會提高成本。所以想求助與各位大蝦。PS:用的是三菱PLC    QQ312875251
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-17 00:32
呵呵。真慘啊一個光電多不給加。增量編碼器改為絕對式的呢?