gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-13 21:49
圖片:
圖片:
誰用過富士伺服電機 大家來看下驅動器接線是否接錯了,差點燒了。!
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 08:34
1,14接24V.1是+,8和21分別是脈沖和方向,PLC端看是是選擇陽極輸出還是陰極輸出,如是陰極輸出,7和20接24V
樓主留言:
7和20需要接嗎?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-15 11:12
7接24V ,8接PLC,20接24V,21接PLC,PLC的COM接24VGND,這樣才是一個回路
樓主留言:
這個你能夠肯定嗎?PPI不是已經接了+24V嗎。
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-19 07:56
肯定,PPI是什么?西門子的PPI協議?
樓主留言:
圖里有。∈羌姌O開路公共輸入端。你的QQ號是多少?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-20 08:21
19不接,控制器是不PLC?PLC輸出的COM是不是0V?