zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-11 21:59
我的新的三菱伺服,和伺服馬達弄了一個星期,終于有了一點眉目了,今天調試后,確認有一個伺服驅動器是壞的,
現在手中有一個好的伺服,一個伺服馬達,一個三菱FX-1N32MT  現在要寫一下程序。直接用觸摸屏點動測試已經OK了,現在想寫程序,先簡單的一軸控制,有速度。有計數,,工作幾次后,在反轉回到原點

在寫程序的過程中需要用到M8029      M8145    D8148     看了說明書,還是不太明白,希望高手給指點一下,說的通俗一點,謝謝了



今天弄了好長時間才上來,我以為我問的問題太簡單了,大家不愿意回答,版主把踢出去了呢?上來就好,上來就好,有會的,希望不要保守,請指教。
好好學習
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20713 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-01-03
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 17:27
FX1n用M8147和M8148也可以
在使用說明的 指令說明里有DRVA 和DRVI使用樣例