請教高手三菱FX2N程序,(C251  K50000)  (C231   K10000)用臺達14ESPLC的什么程序代替
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 06:44
圖片:
第一行是 MOV   K2   D1022,這句的意思是高速計數器的倍頻選擇,分4倍頻和2倍頻兩種,這里選擇2倍頻。臺達的高速計數器是用臺達編程軟件里的向導來完成的。這個程序就能替換你寫的那個了。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-12 06:28
引用
引用第3樓changjiangzh于2011-07-11 23:16發表的 :
不能應用

那是你在向導里的設置有錯誤。