樓主  發表于: 2011-07-10 06:28
我跟前有一臺HAD—120NW的冷凍式壓縮空氣干燥機最近出現低壓壓力偏高5.6bar,設備允許低壓最高壓力4.2bar,剛剛接手這些設備,不知道從何下手,請高手不吝賜教啊
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-10 06:50
是不是比例閥沒打開,造低壓的壓力不能下降而偏高,這時電機應該很熱。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(凱撒大帝) 熱心助人
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-10 06:51
    很多時是控制板的問題。
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-07-10 07:07
    如果冷媒不夠,低壓應該會低于正常值。