最近接到一個案子,15條流水線,環線總共240米,變頻器調速控制的,變頻器類型3G3MX2,支持modbus RTU協議,F(xiàn)在要求集中控制。
要求如下:
1、控制所有速度一致
2、在一個地方設置,可以控制每條流水線的 啟動,停止,正反轉,速度,電源開、關。
3、有自動/手動2種模式,暨脫離集中控制時,每條流水線可以單獨運行。

我現在想到的方法是 :
1 、 使用 一臺威綸觸摸屏做通訊主機,以RS485連線,MODBUS RTU協議分別去連接每臺變頻器,控制啟動停止,正反轉及速度設定,再連接PLC控制實際的電源開、關及自動/手動的隔離。
2、連接多臺PLC,PLC與變頻器之間通訊,但是好像三菱的PLC不支持與變頻器之間的MODBUS RTU協議。
而且兩種方法都因?40米距離太長,可能會出問題。

求高手給點建設性意見,謝謝了。
whs700
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whs700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 19:16
圖片:
三菱可以支持。。8臺變頻器,,,485可以傳送,   你最好采用開關量來控制好了。。。有問題可以到
whs700
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whs700的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-08 19:19
用西門子比較好
三菱可以支持。。8臺變頻器,,,485可以傳送,   你最好采用開關量來控制好了。。。有問題可以到圖片上的地址,技術論壇