liuguiyang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguiyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-07 22:40
plsr與plsy指令之間除了plsr有加減速的作用外,還有沒有什么明顯的區別呀?
      如果我現在要有一臺步進電機去控制料帶送進的長短,應該怎么去編這個程序。(是去控制寄存D8140中的脈沖數嗎?)
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 23:07
PLSY指令沒有加減速。PLSR指令固定加減速10級,加速時間和減速時間需要計算。需要知道步進電機1轉移動多少距離,需要走多少距離,電機多少脈沖轉1轉。1,需要多少轉=總移動的距離除以每轉移動的距離,每轉需要的脈沖數乘以需要多少轉=脈沖總數  兄弟 大概這樣 我沒做過的哦  可以參考參考
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-08 23:03
馬達每走1圈移動多少距離 馬達需要走多遠 每圈需要多少脈沖就這么搞了撒