大家好:
     我的一塊深圳三凌SL1S的PLC,前幾天下載程序時,不小心手觸摸到CPU部分,隨即出現下載程序時老提示PLC正在運行中,無法寫入。打電話問廠家讓換整塊板,我有些不忍,想用葉工的轉換軟件和STC89C52,編好程序后下載到PLC輸出燈全亮,出現X0輸入時Y0滅,就像取反指令。當然編程序時X0 Y0是對應的。輸入是光電隔離的,輸出用了兩塊HD74HC04P,兩塊ULN2003,問大家有沒有辦法解決這個問題。大家共同的探討一下。HD74HC04P是起什么作用的。
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 09:27
引用
引用第4樓ysz0377于2011-07-08 19:11發表的  :
老師:我認為不是配套的問題,問題應該是這個HD74HC04P這個反相器的問題,剛開始沒有輸入時,Y0亮有輸出時滅,關鍵是怎樣用一個集成電路代替這個HD74HC04P這個反相器,那么這個問題就迎刃而解?墒潜救说碾娮铀接邢蓿(qǐng)高人指點。。。

每增加一個元件都是成本!道理大家都懂,你不知道為何要加個反相器,解決了這個問題又出現新的問題咋辦?