陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-06 22:03
三菱的PLC,不管什么類型的PLC是不是都支持高速輸入功能?比如接編碼器的高速脈沖,高速指令比如,中斷指令,HSCS,HSCR,SPD等是不是所有類型的PLC都支持,不管是繼電器輸出還是晶體管輸出還是晶閘管輸出的PLC都支持呢?具有高速輸出,只能是晶體管輸出型的PLC才有的嗎?也一般是脈沖輸出吧,還有其他的高速輸出形式嗎?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 11:25
輸入的都一樣,所以高速計數,復位置位等支持。對于高速脈沖程序都是可以執行的,但是繼電器響應慢,處理不了高速的,而且繼電器壽命低,