樓主  發(fā)表于: 2011-07-04 16:50
2線制的接近開關 AC220V的

接線方法應該是 棕色是電源線  黑色是輸出線  接繼電器線圈  然后繼電器線圈另一端接 0V
這樣能正常工作


但是如果棕色電源線上面是一個繼電器的常開觸點  在此繼電器閉合的時候   接近開關滿足條件  還是無法觸發(fā)下級繼電器通電
請問這是什么原因?
朋友多了路好走!!!
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 456 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10082 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-09-30
查看qw58663289的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-07-20 19:22
你的接線方法是正確的,如果電壓是220V的話,繼電器如果是常開的情況下,應該是感應信號后,不過感應的信號強度一定要達到能夠吸合繼電器的電流,你檢查一下繼電器是不是交流的繼電器,如果搞錯了,就不好說了,AC220兩線接近開關,PNP,NPN型在交流電使用中沒有特殊要求的。
[ 此帖被qw58663289在2011-07-20 19:30重新編輯 ]