小布點
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小布點的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 16:14
PLC直接控制伺服驅動器和通過定位器再控制伺服驅動器有什么區別呢?
本人對伺服控制還不懂我在想既然PLC直接能控制伺服為什么還要加個定位器能,是不是使用定位器控制會編程簡單啊??
kstan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kstan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-28 10:39
FX1N 晶體管輸出 可以控制兩個軸
FX3U 可以控制 三個軸
Q系列 QD70模塊 QD70P8 可以控制 8個軸不帶插補功能;
Q系列 QD75模塊 QD75P4 可以控制 4個軸帶插補功能;
更高級的就是 運動控制器了 可以控制 32個軸;