三線磁性開關替代兩線磁性開關如何接線?今天氣缸上的感應磁性開關壞了(兩線的),我們沒有兩線的備件,單位老電工拿了個三線的接近開關考也沒有考慮下換上去就OK了,請問各位大俠,知道他是怎么接線的嗎?  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新編輯 ]
工控元件2009淘寶店鋪
https://gk2009.taobao.com/
duanzhiwu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanzhiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-15 22:54
兩線的接近開關的工作電流和動作的電流都是和負載竄聯的,三線的接近開關的供電端在傳統用法中是不與負載竄聯的,所以代換兩線接近開關時,往往是把供電端與輸出端并聯(NPN型),或是把負端與輸出端并聯(PNP型),然后再與負載相竄聯,前題是接近開關的工作電流要低于負載的電流。