電源的好壞,直接影響到設備使用的好壞,我4昨天才去修了一套2次供水設備,去看時,首先發覺沒電源指示,用萬用表打2次回路熔斷器上,電壓不夠,發覺3相缺,叫對方換線,換后還是無電源,查熔斷器燒,換后,開關電源無點,還好我?guī)Я艘粋開關電源去,換后表面上都好了,一運行,plc出問題了,沒有輸出,帶的負載呈現半動作狀態,換了個plc運行,plc運行正常,但又發覺2個接觸器壞了,正把我累壞了,還好,我的變頻器沒燒,我的文本沒燒,如果燒了,我要裝一個控制柜了,汗!!!