在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接。肯戎x謝大家了。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-12 21:45
首先你要把電力系統搞清楚。IT系統,TN-C系統,TN-S系統,TN-S-C系統。
一般6KV用的就是IT系統,只有3條火線沒有零線。
TN-C系統是三相四線制,沒有專用地線。
TN-S系統是三相五線制,地線在用戶端不接地。
TN-S-C系統還是三相五線制,地線在用戶端要重復接地。
漏電保護器的原理是:從相線流出的電流必須從零線流回去。如果設備漏電,那么就跳閘。