在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-02 17:28
如果要接三項四線漏電開關,零線肯定是要接上的。注意的是在斷路器引出端之后,就不能重復接地了。也就是說如果出現漏電情況必須經過開關內的零線返回,才能起到保護作用。不過請注意,如果這個漏電斷路器是在控制大范圍用電的情況下,作為總開關,建議不用。一旦出現接線不正常和故障,那么影響范圍太廣。如果非要進行漏電保護,在各個分支小范圍使用,是比較妥當?shù)模收下瘦^低,查找更容易,維護性要更好一些,靈敏度也更高。一家之談,請指教。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xuxiaoping18) 夠詳細
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
  • 希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
    郵箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com