樓主  發表于: 2011-07-02 01:57

我就是想用西門子S7-200系列的224這個晶體管輸出的PLC,Q0.0發高速脈沖來控制伺服的定位(程序都會寫,就不會接線),想用脈沖+方向控制伺服。大家看看這個Q0.0怎么接到伺服上,中間需要加電阻嗎?
希望大家講一下接線的原理。為什么這樣接線?聽說是共陽還是什么的?大家介紹一下,謝謝。
zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 511 點
下載積分: 4350 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-10-26
查看zq11111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-02 14:19
要加的,1-3K,防止短路,伺服上的共陽共陰要看你的PLC輸出怎么接了。
zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 511 點
下載積分: 4350 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-10-26
查看zq11111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-02 14:23
說明白點,伺服脈沖輸入里有個光耦。PLC的Q0.0輸出點亮這光耦的發光二極管