東莞瑞普機電設備有限公司,專業銷售/維修空壓機PLC,控制器,電路板。
專業銷售MAM-KY02S ,MAM-KY12S,MAM-680。。。。。等通用型空壓機控制器,PLC。
如有需要,請聯系我們,0769-83368337MAM-KY02S更換的誤區
MAM-KY02S空壓機控制器系統,由于其技術比較成熟,質量比較穩定,功能豐富,已經占領國內大部分空壓機控制市場,無論是大品牌的還是小品牌的空壓機都有在使用該控制系統。維修過程中也有很多損壞需要更換的案例。在購買MAM-KY02S空壓機主控制器損壞的時候,很多空壓機同行和用戶,就只更換MAM-KY02S主控器。這個做法是有問題的。說到這些會有很多換個MAM-KY02S空壓機主控器的同行會不服氣的說,我在瞎說。在這里,本人根據多年的空壓機控制器維修經驗,及對MAM-KY02S空壓機控制器系統的了解,作一次簡單的解讀。
1. 更換MAM-KY02S空壓機主控器時,必須更換顯示面板。
由于國內眾多品牌都通過深圳代工,在代工過程中,部分空壓機廠家會針對自身的需求更改控制器內部的參數、功能及通訊協議。在通訊協議中,不同協議的顯示面板與MAM-KY02S通訊的時候,往往會出現下列現象。
A, 顯示面板與MAM-KY02S主控器不通訊,這種情況表現為通訊協議完成不兼容,MAM-KY02S主控器無法與顯示面板對接。顯示面板上顯示-20C,0.00MPA。按可以選擇猜的,但是菜單里面沒有設置參數,又或者輸入密碼,顯示面板無反應等現象。都是由于顯示面板與MAM-KY02S主控器不配套的的情況。
B, 顯示內容與實際不符合,這種情況是由于通訊協議基本一致,部分代碼定義不一致。我列舉我在維修過程中匹配顯示面板中出現的列子,
① 客戶送修一個MAM-KY02S主控器,維修內容為顯示面板報相序異常故障。由于客戶只快遞MAM-KY02S主控器,沒有帶顯示面板。于是我們找了一塊MAM-100面板與一臺MAM-KY02S主控器連接,檢測信號按一般連接線路連接。通電后,顯示面板發過警報,提示缺水故障。檢查接連端子18與22號端子連接沒有問題,多次檢查未發現連接線路的問題。我們判斷為通訊協議通訊出錯,要求客戶將顯示面板送過來。將原配顯示面板連接上,正常顯示報故障內容。維修相關電路,成功修復。
② 河南客戶送修一塊斯可洛空壓機上面的MAM-KY02S主控器,送修故障為不能檢測壓力。我們在咕隨便找了一塊MAM-100的顯示面板。連接線路。顯示故障與客戶描述一致。通過維修壓力檢測電路,故障修復。壓力顯示正常。顯示面板顯示現場無故障。按開機按鍵。機器不響應。其他菜單進入修改均可以。更換另一個顯示面板,現象一致。我們判斷為顯示面板與MAM-KY02S主控器通訊協議代碼不匹配。通過與客戶聯系,將顯示面板快遞過來,連接上電路,操作正常。
③ 杭州客戶送修一塊博來特空壓機上的MAM-KY02S主控器。送修故障為鎖機,顯示屏提示服務期限,請與XXX-XXXXXXX電話聯系。無法開機。我們將MAM-KY02S主控器連接上測試系統,匹配MAM-100顯示面板,顯示面板蜂鳴,但是沒有提示任何故障,按開機按鍵盤無反應。也沒有客戶送修的故障。我們也判斷為通訊協議不配套。將客戶再次發過來的顯示面板安裝上,顯示客戶送修故障。通過對MAM-KY02S主控器內部數據清零。鎖機故障解除。
④ ………
上述顯示內容均與實際內容不符合,在維修過程中,如果故障與實際報故障不一致,對維修的人員帶來極大的困惑。
C, 顯示面板功能不一致。
MAM-KY02S變送器型主控器匹配的顯示板上有壓力顯示。壓力開關型MAM-KY02S主控器匹配的顯示面板無壓力顯示項目。、
例如:
① 將變送器型顯示面板與壓力開關型MAM-KY02S主控器匹配,壓力顯示0.00MPA。無實際壓力顯示。顯示面板內部壓力設置壓力不起作用。
② 將壓力開關顯示面板與變送型MAM-KY02S主控器匹配,顯示面板無壓力顯示。也沒有壓力設置項目。、
D, 顯示面板項目不一致
我們看比較一下下面的幾款顯示面板顯示的廠家參數內容:
這些是我們已知道的項目,假如你不知道原來顯示面板的廠家密碼,這些設置項目都了解了么。每個廠家要搞自己的特色,到了維修,市場就變得混亂了。假如顯示面板與MAM-KY02S主控器還存在亂搭配的情況,會出現什么意外,誰也說不清楚。
2,更換MAM-KY02S主控器,你把參數都設置好了么。
MAM-KY02S控制系統內部有2個密碼,新款的有4個,以2個密碼為例子,一個用戶密碼。一個是廠家密碼。用戶密碼用于一般的壓力設置,保養數據清零等。廠家密碼設置空壓機的保護參數。那么你在更換MAM-KY02S主控器的時候,有沒有設置好保護參數呢。
按照普樂特廠出貨給我們公司的時候,MAM-KY02S主控器默認保護參數,以主電機保護電流為例:
30-100A的主控器,主電機出廠默認設置保護電流是100A。
80-200A的主控器,主電機出廠默認設置保護電流是200A。
160-400A的主控器,主電機出廠默認設置保護電流是400A。
假如你的機器是22KW的,需要更換MAM-KY02S主控器。那么,額定電流大概為43A,根據配置,選擇30-100A的MAM-KY02S主控器。那么,100A的保護電流,你設置好了么?根據普樂特的說明書要求,設置的保護電路為主電機額定電流的1.2倍。沒有廠家密碼,你怎么去操作呢。是不是機器可以運轉你就撤場了呢?
這個問題,你們都考慮過了么,單獨更換MAM-KY02S主控器。采購成本是低了,但是機器就失去保護了。主電機損壞,溫度過高不能跳機保護,壓力過高不能保護等。。。。一系列的安全問題。
更換MAM-KY02S主控器,一定要連顯示面板一同更換,除非更換與由空壓機廠家提供的主控器。
[ 此帖被wwx_28在2012-03-28 19:28重新編輯 ]