增量驅動DRVI,寫不進FX-2N的PLC內,
只能在三菱FX-1S內寫進去,
現在如果我需要寫進去這條指令控制伺服電機怎么辦
好好學習
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-29 10:12
DRVI,    DRVA定位指令FX2N是不支持的。支持該指令的是FX1N/1S,F(xiàn)X3U/3G,請更換PLC,或用PLSY等指令來寫程序