樓主  發表于: 2011-06-28 14:09
(筆記本)電腦操作系統 XP  SP3;  SIEMENS  STEP 7  V5.4  英文版。STEP 7離線時可以正常使用,一旦在線與PLC連接,就產生IRQ報警。由于本機不能在BIOS下更改IRQ地址,重新安裝過多個版本的操作系統和STEP7,該問題依然存在。直到修改了電腦系統的注冊表,才解決該問題。詳細步驟見附件。
附件: CP5511中斷沖突的解決方法.zip (124 K) 下載次數:37