lovebaby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lovebaby的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-28 12:50
請問大俠。我單位使用MCGS做上位機組態,可是開機幾天后所有的數據都不顯示了,如溫度,速度數值之類,必須要重新斷電開機才能顯示數據。PLC與MCGS之間使用MPI通訊RS232。
這是怎么回事?能不能解決?~~~~~謝謝