樓主  發表于: 2011-06-27 23:25
各位兄弟、老師好!我在PLC(三菱FX)里做好了計數器C0,想用文本屏MD306L進行數值的設定和監視,PLC寄存器用D128保持型寄存器,做好了文本屏程序后下載到文本屏,連好了PLC后可以對PLC進行正常的數值設定,但當前值卻無法正常顯示,看那手冊也不是很懂,做了很多次修改都不行,請問各位師傅做當前值顯示該怎樣設定?望各兄弟老師多多指教。謝謝!
zwqbingzhu
佛曰:不可說,不可說
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 351 點
下載積分: 824 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2014-07-16
查看zwqbingzhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 10:33
你把C0移到D0里,在文本上顯示D0就可以了。。
LD M8000
MOV C0 D0