李嘉源
哈哈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 411 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-06-28
最后登錄: 2025-01-15
查看李嘉源的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-26 22:07
s1正轉s2反轉,a1.ac 0-10v模擬量輸入開機以后正反轉都沒有反應要設定那些參數?各位大俠幫幫忙!我翻了一個下午的說明書看到有一個 U1-10 的好像要設定都是在變頻器上找不到U1-10
李嘉源
哈哈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 411 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-06-28
最后登錄: 2025-01-15
查看李嘉源的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 22:34
引用
引用第1樓xlqlh于2011-06-26 22:19發表的  :
a1.ac 0-10v模擬量輸入有模擬電壓輸入嗎

sc和s1短接運行燈都不亮
李嘉源
哈哈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 411 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-06-28
最后登錄: 2025-01-15
查看李嘉源的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-26 22:47
引用
引用第3樓xlqlh于2011-06-26 22:38發表的  :
那你應把運行命令改為外部端子控制,同時給出運行頻率,兩者確一不可,看參數說明

是外部控制的頻率是用編碼器跟蹤反饋給plc,plc再控制變頻器,本來這個是臺達的變頻器改了安川的
李嘉源
哈哈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 411 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-06-28
最后登錄: 2025-01-15
查看李嘉源的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-27 22:41
已經搞定是多功能端子的設定