樓主  發表于: 2011-06-26 08:33
我的電腦是64位操作系統,梯形圖沒問題就是與PLC連接不能數據傳送。也就是不能寫入。請師哥師姐們知道的告訴菜鳥吧,謝謝!
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-27 12:11
64位的當然連不上了,建議在WIN7里裝個虛擬機,在虛擬機裝32位的操作系統,這樣就跟以前的一樣了,怎么裝?我也急,有些事是急不出來的
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-03 12:27
通信接口沒問題,顯示正常但不能數據傳輸.我沒什么文憑,是自學的,32 位的我可以做好,64位通信問題解決不了等于沒學,在說時代在進步,不能老是停止不前吧,
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-05 10:42
com沒設對好了,也連上了
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-12 09:35
大師們,就沒什么好的解決方法嗎??
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-20 16:14
有高手說可以用,能指教下嗎?謝謝大師