天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-23 00:07

請教各位高手:

我的燙金機上用了RKC溫控器、有PID功能,機器要求恒定溫度在正負2°之間。

但我怎么也設定不出來P、I、D這三個參數,使溫控器保持恒定的溫度,用自整定也不理想,

我要求的溫度是150 c°,但溫度總是在上下10 c°之間波動,自整定的P:45,i:539,d:134,┏:15。

在這里請教各位高手了,這里4個參數怎樣設定才能達到上面的要求?  謝謝!
天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 22:51
非常感謝1樓,按照你的方法問題已經基本解決,謝謝了!
我用的是臺安的接觸器。
順便請問用固態繼電器控溫跟接觸器控溫有區別?區別在哪里?
天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-23 22:52
在這里我也謝謝其他大俠的熱心幫助!非常謝謝!