lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-22 16:50


  

看手冊上說的,設置了高速計數器0。增量式編碼器已經接到PLC的000端子上,寫了一段讀取高速計數的程序,旋轉編碼器時,000有閃動,但是怎么不顯示當前的高速計數值呢?監控A270也沒有數據?怎么回事?哪里錯了?請大家指教。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-22 19:05



A270里有顯示計數值了,但是PRV為什么沒讀到D100去呢?

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-22 19:17
去掉PRV前面的@,D100現在顯示計數值了,這個@做什么用的?代表了什么比如@MOV和MOV區別在哪里?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-23 11:07
歐姆龍高速計數程序.rar (5 K) 下载次数:254

我把程序傳上來了,大家下載下來看一下,現在的問題就是高速計數到3000時產生中斷程序1,這個沒有問題,搞不明白的時,當高速計數到5000是為什么不產生中斷2了。怎么回事呢?程序不對嗎?如果不對,大家幫忙該一稀Ｖx謝
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-23 11:50
唉!自己動手豐衣足食,搞定了
CTBL前不能用常通標準位