zcb198814
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1211 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2024-08-24
查看zcb198814的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-20 18:35
PLC自學-常用plc控制回路介紹

1   啟保停電路


該電路實現線圈(電機)的啟動,保持和停止功能。實現了斷電保持(意思是啟動觸點斷開,電機也仍然運行)。這個是比較常用的一段電路圖。I1.0為啟動,I1.1為停止。






2 多點啟保停電路

與上面的啟保停電路類似,更進一步地實現了多點控制。意思是多點控制斷,多點控制啟動。






3   互鎖控制電路





用在一組相反控制,比如電機的正反接觸器等等。比如Q0.1和Q0.2線圈,Q0.1的一個常閉觸點接在Q0.2回路中,Q0.2同樣,即可以實現互鎖。


例子中互鎖電路再加一個啟保停,即實現了電機的正反轉起?刂。






4   周期閃爍電路




周期地輸出高電平和低電平,這兩個高低波輸出時間的長度由兩個定時器決定。


如果需要兩個輸出端閃爍,即只需要在當中串一個定時器,形成順連即可以了。






5   定時器接力電路

這個接力電路主要用在一些步進工序當中,入A動作開始運行10S后B開始動作,B動作5S后,C開始動作。C動作3S后再循環。


如此一個接力動作,即需要接力電路來控制接力的時間點;旧弦彩琼樈拥囊粋意思。


這種電路中比較主要的一點是最后一個定時器,它的輸出是控制第一個定時器的一個常開觸點,如此來構建一個循環。因為當最后一個定時器有輸出的瞬間,最后一個線圈得電,第一個定時器前面的常閉觸點斷開,定時器被清零,導致所有定時器清理,無輸出,一個循環結束。當最后一個定時器被清理后,最后一個線圈失電,常閉觸點又閉合,下一個周期開始。


lymkhhj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lymkhhj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 21:58
沒有圖片呀!!1