型號:FX1S-30MT-001 控制步進電機發現問題如下:1.通訊不穩定 2.高速脈沖輸出不穩定
具體問題如下:使用半年后Y0輸出指示燈亮,電機有時轉動有時不轉動,用萬用表測量發現Y0這個點有時有電壓輸出,有時候沒有,觸摸屏顯示脈沖正在輸出。
最后無奈的重新寫程序,更換信捷的PLC問題得到解決
建議群友勿使用山寨的三菱PLC做脈沖輸出還是使用正版的PLC。
注:PLC是深圳三凌機電有限公司生產的
歡迎各位有使用經驗的朋友回帖。