whm475300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 141 點
下載積分: 653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2012-08-23
查看whm475300的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-20 10:16
CPU的說明書找不到了,一個按鈕COM端本來接N24B,另一端接X230到PLC的輸入端. 現在他們把COM端接為了COM端接的X230,按鈕的另一端接到N24B,請問這樣可行嗎
按鈕兩端應該不分正負極,只要構成回路就可以了。那么從PLC出來的輸入端X230是P24B呢?還是N24B.  以前看過輸入回路好像電阻兩端并聯兩個不一樣的二級管,都可以觸發三極管。使X有信號。請指教。是X230可以是P24B,也可以是N24B嗎?
whm475300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 141 點
下載積分: 653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2012-08-23
查看whm475300的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 14:37
用的是A1SX42模塊,我看圖紙上輸入模塊公共端接的P24B,那么按鈕的一端比如X235應該是正的吧,按鈕的另一端也就是按鈕公共端接的應該是N24B對嗎?
whm475300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 141 點
下載積分: 653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2012-08-23
查看whm475300的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-20 14:44
描述:漏型輸入電路
圖片:
用的模塊A1SX42 應為漏型輸入電路 如圖
whm475300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 141 點
下載積分: 653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2012-08-23
查看whm475300的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-23 12:44