一、做一個簡單界面為例說明(控制變頻器啟、停、頻率設定)
二、通信設定三、以正轉參數寫入為例(H3001設定為1)四、模擬運行1、離線模擬
EV5000 支持離線模擬功能。離線模擬不會從PLC 獲得數據,只從本地地址讀取數據,因此所有的數據都是靜態的。離線模擬方便用戶直觀的預覽組態的效果而不必每次下載程序到觸摸屏中,可以極大的提高編程效率。
然后選擇菜單[工具]中的[離線模擬]或者按下圖標,彈出如下對話框:
選擇要模擬的HMI,點擊“仿真”,就可以看到當前程序的離線模擬圖了。
2、在線模擬EV5000 支持在線模擬操作,您設計的工程可以直接在計算機上模擬出來,其效果和下載到觸摸屏再進行相應的操作是一樣的,在線模擬器通過MT5000,MT4000 從PLC 獲得數據并模擬MT5000,MT4000 的操作。在調試時使用在線模擬器,可以節省大量的由于重復下載所花費的工程時間。在線模擬分為直接在線模擬和間接在線模擬兩部分,分別介紹如下:
3.8.1 直接在線模擬直接在線模擬是用戶直接將PLC 與PC 機的串口相連,進行模擬的方法,其優點是可以獲得動態的PLC 數據而不必連接觸摸屏。缺點是只能使用RS232 接口或PLC 通訊。調試485 接口的PLC 時,必須使用RS232 轉485/422 的轉接器。
注意:1.直接在線模擬的測試時間是15 分鐘。超過15 分鐘后,就提示:超出模擬時間,請重新模擬.模擬器將自動關閉。
2.只有232 通訊方式能直接在線模擬。
在編譯好組態程序后,按下按鈕,彈出如下對話框:
在編譯好組態程序后,按下按鈕,彈出如下對話框:
選擇您要仿真的觸摸屏號,選擇PLC 連接的計算機COM 口號,點擊“仿真”即可開始直接在線模擬。(如下圖)
3 間接在線模擬間接在線模擬通過HMI 從PLC 獲得數據并模擬HMI 的操作。 間接在線模擬可以動態的獲得PLC數據,運行環境與下載后完全相同,只是避免了每次下載的麻煩,快捷方便。但是無法脫離觸摸屏硬件使用。MT5000 可以通過以太網、USB 或者串口(MT4000 可以通過USB 或者串口)連接觸摸屏,然后由觸摸屏連接PLC 來進行間接在線模擬。
.STYLE1 { color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; }
原創文章,轉載請注明: 轉載自
淘金哇-淘精華本文鏈接地址:
http://www.taojinwa.com/blog/?p=1814