根據你的電氣圖,準確的負荷是8KW+1.6KW*3+2.2KW*2=17.2KW,因為這是三相不平衡負荷,計算每相總電流比較復雜,但是要考慮最大負荷時的最大單相電流L3,總開關的電流滿足了L3,線路才能正常工作,I1(L3上加熱器)=8000/220=36.36A I2(L3上單相水泵)=1600/220*0.8=9.09A I 3(三相水泵)=2200/1.732*380*0.8*2臺=8.36A、總單相電流為I1+I2+I3=53.81A,總開關選DZ47-60-D60-3P可以滿足要求。